> 文章列表 > 35kv变压器油试验标准

35kv变压器油试验标准

35kv变压器油试验标准

对于35kV变压器的油试验标准,以下是主要的试验项目和标准:

1. 击穿电压试验 :

周期为3年。

标准为35kV变压器油击穿电压≮30kV。

2. 外观检查 :

变压器油应保持清澈透明,无机械杂质和游离碳。

3. PH值和酸值 :

变压器油的酸值应不大于0.1mg KOH/g。

4. 密度和粘度 :

在20℃时,密度不超过0.895(新油)。

在50℃时,粘度不超过1.8(新油)。

5. 闪点 :

不低于135℃。

6. 凝固点 :

不高于-25℃(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。

7. 绝缘电阻 :

对于<4000KVA的变压器,提供绝缘电阻实测值。

对于≥4000KVA的变压器,需要提供吸收比(R60“/R15”)≥1.3或极化指数≥1.5。

8. 介质损耗因数(tanδ) :

对于≥4000KVA的变压器,介质损耗因数应不大于0.5%。

9. 水分含量

不大于30ppm(体积分数)。

10. 机械杂质含量 :

不大于15ppm(体积分数)。

11. 总硫含量 :

不大于300ppm(体积分数)。

12. 氯含量 :

不大于30ppm(体积分数)。

13. 安定性 :

氧化后的酸价不大于0.35,氧化后沉淀物含量不大于0.1%。

14. 电气绝缘强度 :

不低于40kV。

15. 溶解气体含量 :

变压器油中溶解气体含量应控制在安全范围内。

16. 补油注意事项 :

35kV以上的变压器应补入相同牌号的油,并进行耐压试验。

这些试验项目和标准有助于确保变压器油具有良好的绝缘性能、化学稳定性和物理性能,从而保障变压器的安全稳定运行。

其他小伙伴的相似问题:

35kV变压器油试验的具体流程是什么?

如何测量35kV变压器油的绝缘电阻?

35kV变压器油试验中应注意哪些安全事项?