35kv变压器油试验标准

对于35kV变压器的油试验标准,以下是主要的试验项目和标准:
1. 击穿电压试验 :
周期为3年。
标准为35kV变压器油击穿电压≮30kV。
2. 外观检查 :
变压器油应保持清澈透明,无机械杂质和游离碳。
3. PH值和酸值 :
变压器油的酸值应不大于0.1mg KOH/g。
4. 密度和粘度 :
在20℃时,密度不超过0.895(新油)。
在50℃时,粘度不超过1.8(新油)。
5. 闪点 :
不低于135℃。
6. 凝固点 :
不高于-25℃(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。
7. 绝缘电阻 :
对于<4000KVA的变压器,提供绝缘电阻实测值。
对于≥4000KVA的变压器,需要提供吸收比(R60“/R15”)≥1.3或极化指数≥1.5。
8. 介质损耗因数(tanδ) :
对于≥4000KVA的变压器,介质损耗因数应不大于0.5%。
9. 水分含量 :
不大于30ppm(体积分数)。
10. 机械杂质含量 :
不大于15ppm(体积分数)。
11. 总硫含量 :
不大于300ppm(体积分数)。
12. 氯含量 :
不大于30ppm(体积分数)。
13. 安定性 :
氧化后的酸价不大于0.35,氧化后沉淀物含量不大于0.1%。
14. 电气绝缘强度 :
不低于40kV。
15. 溶解气体含量 :
变压器油中溶解气体含量应控制在安全范围内。
16. 补油注意事项 :
35kV以上的变压器应补入相同牌号的油,并进行耐压试验。
这些试验项目和标准有助于确保变压器油具有良好的绝缘性能、化学稳定性和物理性能,从而保障变压器的安全稳定运行。
其他小伙伴的相似问题:
35kV变压器油试验的具体流程是什么?
如何测量35kV变压器油的绝缘电阻?
35kV变压器油试验中应注意哪些安全事项?