恒温恒湿实验室要求是怎样的

温度控制要求
温度范围 :根据实验需求,通常控制在20℃-25℃之间,特殊实验可能需要更严格的温度控制。
温度波动 :温度波动应控制在设定值±0.1℃~±1℃以内,以确保实验条件的一致性。
温度均匀性 :室内温度分布应均匀,减少因温度差异导致的实验误差。
湿度控制要求
湿度范围 :通常湿度控制在40%-60%之间,特殊实验可能需要更严格的湿度控制。
湿度波动 :湿度波动应控制在设定值±(1~2)%以内,确保实验过程中湿度条件的一致性。
湿度均匀性 :室内湿度分布应均匀,减少因湿度差异导致的实验误差。
实验室建筑要求
环境要求 :实验室周围应避免强磁场、震动、热源、异味和污染。
层高要求 :建筑物层高应在2.8m以上,梁下净空高度。
门窗要求 :减少门窗数量,采取保温措施,维持恒温恒湿环境。
实验室内部要求
送风方式 :一般采用上送风、下回风方式。
净空高度 :室内净空高度为2.5~2.85m。
消防系统 :建议选用气体灭火系统,不宜使用喷淋系统。
空调机房建设要求
位置 :应建在有外墙的位置,独立供电和接地系统。
上下水 :设有上下水设施,下水需作防异味处理。
保温墙面要求
材料性能 :保温材料应具有低热导率(λ=0.021~0.12Kcal/㎡·H·℃)、低吸水率(不大于10%)、优良的保温性能和阻燃难燃特性。
节能环保要求
节能技术 :推荐使用先进的模拟量控制技术的精密空调,相比传统方法节能超过50%。
运行和维护要求
专业人员 :需要专业人员进行维护和检修,定期检查和维护恒温恒湿系统。
访问控制 :与工作无关的人员不得进入实验室,保证实验材料的安全和实验环境的稳定。
以上要求确保了恒温恒湿实验室能够满足科学研究、精密制造及生物培养等地方对温湿度精确控制的需求。