> 文章列表 > 压力开关直接启泵规范

压力开关直接启泵规范

压力开关直接启泵规范

压力开关直接启泵的规范主要涉及以下几个方面:

1. 消防水泵启动信号 :

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关直接启动。

压力开关启动消防水泵的信号不应受到联动控制器处于自动或手动状态的影响。

2. 稳压泵控制 :

稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

3. 自动喷水灭火系统 :

自动喷水灭火系统中以压力开关的动作信号作为启动喷淋泵的连锁触发信号。

4. 压力开关接线 :

压力开关通常带有两组线,一组“常开”和一组“常闭”,其中“常开”线去往水泵控制柜,与水泵上的启动按钮并联,实现直接启泵。

5. 消防泵启动设定值 :

如果消防水箱足够高,不需要稳压泵,压力开关的设定值应为消防水箱的低位报警水位对应的静压值。

如果系统中有稳压泵,压力开关动作直接启动消防水泵的设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值,建议取2m。

6. 流量开关和压力开关双保险 :

流量开关和压力开关同时动作作为直接启泵的可靠措施,流量开关设置在一定流量值范围内,压力开关在高位水箱出水管压力下降至设定值时动作。

7. 消防泵控制箱接线 :

各压力开关可以采用一对一方式接入喷淋泵控制箱接线盒,再由接线盒引一对线到控制箱,或采用启泵总线方式接入。

8. 消防规范依据 :

相关规范包括《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。

以上信息综合了不同时间发布的规范,确保回答的时效性和准确性。

其他小伙伴的相似问题:

压力开关启泵的消防规范依据有哪些?

如何设置消防水泵的压力开关?

压力开关启泵的测试方法是什么?